hjvf301084
  19.5.2011, 12:04
  
 
  Уважаемы коллеги!!!! обращаюсь к вам за помощью. У меня задача-ВЫПОЛНИТЬ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕНОСУ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ ОТ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ В МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТРЕХ МЕТРАХ ОТ МОДУЛЯ.
Помогите пожалуйста-поделитесь своими разработками в этом плане или посоветуйте как выполнить.
 
 
 
 
  Протянуть провод и подключить. Какие сложности то тут?
 
 
 
  hjvf301084
  19.5.2011, 12:12
  
 
  Цитата(Kass @ 19.5.2011, 13:07) 

Протянуть провод и подключить. Какие сложности то тут?
 Покажите как проложить... какой пульт управления поставить в диспетчерской......
 
 
 
 
 
  не ну если как проложить?... может и не браться?..
Определиться надо, какие сигналы и как и вытащить. Если сигналы в котельной собираются на контроллер или регистратор какой с каким-нить протоколом, типа MODBUS, то ставьте щиток (коробочку) врезайте контроллер и шину(витую пару) кидайте с контроллера котельной (смотря как у них иерархия отстроена master-slave). Если нет контроллеров, то вытаскивайте дискретные сигналы  о работе насосов, срабатывании АВР, если есть, газовый клапан, пожар, охрана, проникновение это если есть, а лучше уточнить у заказчика что надо то и вытащить, можно вообще общую аварию вывести и все. Собрать ка коробку какю-нить клеммную в котельной (кроссовый шкаф) и кинуть кабель типа 19х1 жил. или более...
В котельной в гофре можно, а за пределы или в земле, эстакаде, фасаде и т.д.
можно позаморачиваться по беспроводному каналу (но не для 3-х метров))), лучше это спросить в разделе автоматика.